De spanningsval over de impedanties Z en Z1 leidt tot een kleine spanningsdip op de laagspanningsverdeler (dipzone 1) en een wat grotere spanningsdip achter de impedantie Z1 (dipzone 2). De Metrel EurotestXD MI3155 heeft de mogelijkheid om de parameters voor berekening van de grenswaarde van het spanningsverlies exact in te geven. Door Zi en dU als twee stappen op te nemen in een Auto Sequence kan een impedantie beoordeeld worden op de te verwachten kortsluitstroom én op het spanningsverlies. Berekenen de vereiste kabeldikte eenvoudig met onze kabelberekening online. V T - de equivalente spanningsbron of spanningsval in volt (V). De gebruiker kan spanningsvals beperking toewijzen aan verbruikers, transformators, omvormers, en dimmers, voor de nominale staat zo goed als de opstart.
De meter is voorzien van een webbrowser, waardoor het mogelijk is zonder dure en ingewikkelde software programma’s direct de belangrijkste parameters uit de analysers te halen. Met de ingebouwde eventbrowser is het mogelijk de onderbrekingen en dips te analyseren en de rapporteren. Soms lopen processen in onbemande ruimtes en worden dips niet opgemerkt. Dan kan bijvoorbeeld ongemerkt een spuitgietmachine tot stilstand komen.
OSKαR® is dan ook met name geschikt voor het opvangen van de meest voorkomende 1 en 2 fasige spanningsdips. Een spanningsdip is dan ook niet te verwarren met een onderbreking. Een onderbreking ontstaat ten gevolge van het aanspreken van een beveiliging (typ. 300 ms) bij een netfout. De netfout plant zich in de vorm van een spanningsdip over de rest van het distributienet voort. Hiernaast is het verschil tussen een dip, korte onderbreking en onderspanning te zien. De Metrel installatietesters berekenen het spanningsverlies op basis van de volgende formule.
Voorbeelden hiervan zijn spuitgietprocessen, extrusieprocessen, drukprocessen, of de verwerking van levensmiddelen als melk, bier of frisdrank. Dat betekent dus bij een grenswaarde van 5% een maximaal spanningsverlies van maximaal 11,5 Volt bij een nominale spanning van 230 Volt. Als de spanning bij de voeding 230 Volt is mag de laagste spanning in de installatie dus 218,5 Volt zijn. Onze kabelberekening werkt zonder meerder doorklik schermen, ingewikkelde codes, zoals bij tkf kabelberekening Draka kabelberekening, Nexans en Intelec het geval is.
Indien zich in het laagspanningsnet een sluiting voordoet, gaat er een kortsluitstroom lopen. De grootte van de kortsluitstroom is afhankelijk van de grootte van de impedantie Z en Z3. De grootte van de impedantie Z3 wordt bepaald door het type kabel en de lengte van deze kabel.
Spanningsverlies betekend immers ook verlies van vermogen, de leidingen worden warm en de kWh meter draait bij wijze van spreken minder hard terug. Rubriek 525 geeft ook aan dat er ‘andere overwegingen’ kunnen zijn waarvoor de 5% grens niet gehanteerd hoeft te worden. Dat kan de aanloopstroom van een motor of een andere inschakelstroom zijn waardoor een tijdelijk lagere spanning op de installatie bij de verbruiker ontstaat.
Deze systemen worden ook wel spanningsstabilisatiesystemen genoemd. Fortop heeft met haar Europese power quality netwerk ervaring in het dimensioneren, engineeren, inbedrijfstellen en onderhouden van dit soort systemen. En dus, als de installatie motors inhoudt, moet controle van spanningsval tijdens het opstarten ook gebeuren, extra van de nominale staat. In dit geval wordt er meestal rekening gehouden met de piek opstartstroom en zijn toegewezen vermogensfactor, dat vaak rond 0.35 staat. Met de digitale tools van LAPP beschikt u over vier calculators voor het bepalen van Spanningsval (try what she says)- en stroom- of vermogenswaarden. Hiermee kunt u op elk gewenst moment online uw berekeningen uitvoeren en de juiste producten bestellen in onze online shop.
Daarbij is het wel noodzakelijk kennis te nemen van de impedantie van het voedingspunt van de installatie. Van daaruit kunnen spanningsverliesberekeningen plaatsvinden als onderdeel van het leidingontwerp. Deze berekeningen kunnen worden gemaakt met behulp van softwareprogramma’s of aan de hand van de methodiek uit NEN 1010. In het onderstaande figuur is een typisch voorbeeld van een opbouw van een middenspanningsnet te zien. De bekende transformatorhuisjes (groene bolletjes) zijn in een ringvorm met elkaar verbonden en aangesloten op een verdeelstation (blauwe bolletjes).
Elec calc™ geeft een melding bij overschrijding van deze waarde. Een melding komt ook als de gebruiker een te hoge beperking ingeeft, ten opzicht van de normatieve minimalen. Het is belangrijk om te weten hoeveel spanning er op het component moet staan dat je wilt aansturen / aanzetten. Deze hebben vaak een minimale spanning die hij moet ontvangen wil dit component doen waarvoor hij bedoelt is.
Een dikke en/of korte geleider heeft een lagere weerstand dan een dunnere en/of langere geleider. Als door een weerstand stroom loopt ontstaat er een spanningsval, deze spanningsval is ongewenst en daarom noemen we dat spanningsverlies. De spanning op het voedende punt is hoger dan de spanning op het aansluitpunt, dit verschil is het spanningsverlies.